10KV配电箱接地电阻要求
在电力系统中,10KV配电箱(通常指10kV开关柜、环网柜等配电设备)的接地电阻要求是一个至关重要的安全指标。其核心要求是:工作接地和保护接地的接地电阻值,通常应不大于4欧姆。这个数值是确保在发生接地故障时,故障电流能顺利流入大地,使保护装置可靠动作并限制设备外壳对地电压在安全范围内的关键。
相关技术规范依据
这一要求主要依据国家标准《GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》。该规范是电气接地装置设计、施工和验收的权威依据。其中明确规定,有效接地和低电阻接地系统中,配电电气装置保护接地的接地电阻应符合公式R ≤ 2000 / I 的要求,且不宜超过5Ω(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)。对于常见的10kV配电网(通常为中性点不接地或经消弧线圈接地系统,但在设备侧视为有效接地),在实际工程中普遍执行≤4Ω的标准。此外,行业标准《DL/T 621-1997 交流电气装置的接地》也给出了详细的规定。
实践意义与测量